(中國)東莞一部商廈升降機9月9日凌晨疑因超載8人仍無警號,最後以自由落體速度急墜8層樓,電梯中20名乘客受傷,其中6人骨折。初步調查指是超載保護失效,出事電梯事發前4天才進行過檢驗。記者9月10日下午向該電梯製造商的杭州總部查詢,但電話無人接聽。
6人腿骨折
共12傷
綜合內地媒體報導,9日凌晨零時40分許,東莞南城區鴻福廣場19樓的21名公司員工擠入大樓內一部西子奧的斯電梯,不料電梯突然失控。電梯先是以平時3至4倍的速度墜落,隨後在7層停頓了不足1秒,幾乎以自由落體速度急墜,僅1、2秒鐘後就撞上負一層地面,並發出巨大聲響。
乘客中有20人受傷,其中6人腿部骨折,需要打石膏固定。傷勢最重的譚小姐是頭部受傷。電梯墜地後頂部一塊板掉下來,剛好砸中其頭部,當場血流披面。
傷員全部是東莞康大建材公司員工,這間公司8日晚在19樓組織150名員工進行業務培訓,在凌晨培訓結束後,員工陸續乘電梯離開。
新華社報導,調查發現,電梯超載保護失效,致使電梯超速運行,制動器動作致電梯在7樓短暫減速,但由於嚴重超載,制動器未能煞停,直至下滑到負一樓。該型電梯載重1000公斤,限載13人,但出事時電梯內有7男14女共21人。但傷者稱,當時電梯沒有發出任何超重警號。
事發東莞商廈
5天前檢驗
電梯目前由東莞市東奧電梯有限公司維保,出事電梯最近一次檢驗是9月5日。據這間公司資料稱,在東莞約有1000多台電梯在使用。西子奧的斯電梯公司是奧的斯在華最大公司,去年接到3.5萬台的升降機和扶手電梯訂單,產品覆蓋全球60多個國家。(香港明報)